Jump to content

Recommended Posts

Posted

Oltre al nostro crimsonflag.net, Amvi , 21Gt, Viaf , ViperNest, tutti i siti doWN!!

 

Macchine ferme, causa principio d'incendio alla centrale ARUBA!

 

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2011/04/29/news/si_blocca_il_server_aruba_fermi_milioni_di_siti_italiani-15513578/?ref=HREC1-1

 

Speriamo risolvano , e che non siano andati persi i dati....:cry:

[sIGPIC][/sIGPIC]

 

-----------------------------------

http://www.crimsonflag.net :thumbup:

102° Gruppo di Volo Virtuale

Posted

Ho contattato Aruba come webmaster del 21GT , il problema e' dovuto ad un principio di incendio alla sala UPS , la quale ha fatto scattare il sistema si sicurezza che ha interrotto l' energia elettrica a tutta la webfarm che e' andata completamente in down .

 

Le sale server e dati non sono state toccate dall' incendio e non hanno avuto danni , quindi non si dovrebbero avere problemi di data base o di altra natura , e' in corso il ripristino del servizio ma chiaramente , vista l' entita' del problema , ci vorra' del tempo , Aruba ha chiesto di portare pazienza perche' occorre ripristinare la sicurezza degli apparati , sostituzione ups e quant' altro .

 

Rauw!

Posted

anche il nostro è a terra. Ecco perchè siamo in procinto di cambiare provider.

Simulatori: DCS A-10C II Warthog - DCS F/A-18C Hornet - DCS F-16C - VRS F/A-18E - 
HOTAS: TM Warthog - Cougar \ HP Reverb G2 \ WinWing Panels

Tally: I see the degenerate commie who wants to ruin our day.

 

Posted

è ricaduto di nuovo....

Simulatori: DCS A-10C II Warthog - DCS F/A-18C Hornet - DCS F-16C - VRS F/A-18E - 
HOTAS: TM Warthog - Cougar \ HP Reverb G2 \ WinWing Panels

Tally: I see the degenerate commie who wants to ruin our day.

 

Posted

molto lentamente...

Simulatori: DCS A-10C II Warthog - DCS F/A-18C Hornet - DCS F-16C - VRS F/A-18E - 
HOTAS: TM Warthog - Cougar \ HP Reverb G2 \ WinWing Panels

Tally: I see the degenerate commie who wants to ruin our day.

 

Posted

certo che è stata una bella "sberla" informatica...

ChromiumDis.png

Author of DSMC, mod to enable scenario persistency and save updated miz file

Stable version & site: https://dsmcfordcs.wordpress.com/

Openbeta: https://github.com/Chromium18/DSMC

 

The thing is, helicopters are different from planes. An airplane by it's nature wants to fly, and if not interfered with too strongly by unusual events or by a deliberately incompetent pilot, it will fly. A helicopter does not want to fly. It is maintained in the air by a variety of forces in opposition to each other, and if there is any disturbance in this delicate balance the helicopter stops flying; immediately and disastrously.

Posted

direi proprio di si...per fortuna hanno sistemato tutto. Ma con questa cosa, la sicurezza di Aruba è in forte dubbio...

Simulatori: DCS A-10C II Warthog - DCS F/A-18C Hornet - DCS F-16C - VRS F/A-18E - 
HOTAS: TM Warthog - Cougar \ HP Reverb G2 \ WinWing Panels

Tally: I see the degenerate commie who wants to ruin our day.

 

Posted

Anche il nostro sito è gestito da loro, ed è stato down per parecchie ore...cosa importante è che nessun dato è andato perso... comunque credo che siano eventi che possono capitare ... da ieri sera tutto è tornato alla normalità!!!

[sIGPIC]index.php?action=dlattach;topic=17112.0;attach=7646;image[/sIGPIC]

 

www.36stormovirtuale.net

Posted

non deve capitare per quanto mi riguarda. Se l'incedio toccava i dati non eravamo qui a parlare...un calo di linea lo posso accettare, un incendio che mette a rischio tutto, no.

Simulatori: DCS A-10C II Warthog - DCS F/A-18C Hornet - DCS F-16C - VRS F/A-18E - 
HOTAS: TM Warthog - Cougar \ HP Reverb G2 \ WinWing Panels

Tally: I see the degenerate commie who wants to ruin our day.

 

Posted (edited)

Il comunicato ufficiale di Aruba sull' accaduto :

 

Arezzo, 29 aprile 2011

 

Stamane alle h. 04:30, un corto circuito avvenuto all’interno degli armadi batterie a servizio dei sistemi UPS della Server Farm aretina di Aruba ha causato un principio di incendio: è immediatamente entrato in funzione il sistema di rilevamento incendi che in sequenza spegne il condizionamento e attiva il sistema di estinzione.

Poiché il fumo sprigionato dalla combustione della plastica delle batterie ha invaso completamente i locali della struttura, il sistema ha interpretato la persistenza di fumo come una prosecuzione dell’incendio e ha tolto automaticamente l’energia elettrica.

Confermiamo che nessun danno è stato arrecato ai server e agli storage che ospitano i contenuti dei nostri clienti e alle persone presenti in azienda. Non si è verificata alcuna perdita di dati.

L’azienda ha prontamente risposto all’evento in collaborazione con i vigili del fuoco di Arezzo, che ringraziamo vivamente, ma e’ stato possibile accedere ai locali solo dopo due ore dall’estinzione dell’incendio a causa del fumo presente.

Solo a questo punto il nostro personale tecnico ha potuto attivare la prevista procedura di emergenza che ha consentito il ripristino in breve tempo dell’alimentazione di due delle tre sale server del data center: precisamente, alle h.10:30 la prima sala server è tornata attiva, la seconda è stata rimessa in funzione attorno a mezzogiorno.

Alle h.15:30 è stata ripristinata l’alimentazione completa dell’intera server farm.

Oltre cento persone hanno lavorato per ridurre al minimo il disservizio.

Allo stato attuale risultano da completare i lavori di sostituzione di tutte le batterie (oltre 1200) e di tutti gli UPS con sistemi di altra marca. Queste attività proseguiranno ininterrottamente per tutto il weekend.

I tecnici della società Eaton, fornitrice dei gruppi UPS, delle relative batterie e del servizio di manutenzione, stanno svolgendo le indagini necessarie ad individuare l’esatta causa del guasto.

Inoltre, nonostante sia consuetudine installare le batterie all’interno del data center, per evitare il ripetersi di quanto accaduto, da oggi le batterie del data center di Arezzo e di tutti gli altri data center del Gruppo Aruba saranno installate in appositi locali, esterni e separati dalla struttura principale.

I nostri clienti sono stati costantemente aggiornati sull’evoluzione della situazione attraverso il nostro sito di assistenza, la nostra pagina su Facebook e su Twitter.

 

Aruba ringrazia i fornitori e i dipendenti per la loro collaborazione ed il lavoro svolto oggi; ringrazia poi in particolare i clienti per la comprensione dimostrata e le numerose testimonianze di fiducia e supporto ricevute.

 

Aruba si scusa per il disagio arrecato.

Come potete leggere hanno preso provvedimenti piu' che seri per scongiurare eventuali futuri problemi dovuti a cause analoghe per i server e data base , quindi direi di non lanciarsi in conclusioni affrettate ...

 

Rauw!

Edited by 21GT_Tigre

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...